整流桥和变压器辅助开关过电压时的保护(五)专“芯”让您更放心

发布时间:2012-05-16 17:22 作者:ASEMI-东东 浏览:

摘要 : 整流桥通过采用 RCD 吸收电路以后,整流二极管尖峰电压和吸收电阻的温度都有所改善,但是尖峰电压仍然接近 2us。为了进一步改善整流器开关管电压应力,可在变压器初级再加上箝位二极管吸

 
通过采用 RCD 吸收电路以后,整流二极管尖峰电压和吸收电阻的温度都有所改善,但是尖峰电压仍然接近 2us。为了进一步改善整流器开关管电压应力,可在变压器初级再加上箝位二极管吸收电路,来抑制变压器次级尖峰电压和电路谐振。
 
整流桥 初级箝位二极管吸收电路

电路中,VQ1 和 VQ2 组成超前臂,VQ3 和 VQ4 组成滞后臂。变压器与滞后臂连接,所以变压器初级二极管箝位吸收电路为变压器滞后型。假设 VQ2,VQ3 导通,uAC=- Uin 时,谐振电流由 C 流向 A,VDR3 和 VDR2 维持导通。当 VDR1 和 VDR4 的反向电压上升到 Uin /N,uBC =- Uin,即 uBC 被箝在 Uin 时,VD6 导通。由此 VDR1 和 VDR4 的反向电压也被箝在 Uin,从而去除了尖峰电压和二极管反向恢复的损耗。同样,在 VQ1, VQ4 导通时,uAC=Uin,VD5 导通,uBC 被箝位在 Uin,变压器次级电压 Us 被箝在 Uin /N。



图中 VD5,VD6—箝位二极管Lr—谐振电感(包括变压器漏感)这里 Lr 的取值很重要。如果 Lr 值过大,则变压器次级占空比丢失严重。因为在初级电流从正向变化到负向负载电流的这段时间里,虽然初级有正电压方波,但不足以提供负载电流,次级整流所有二极管导通,负载处于续流状态,其两端电压为零。这样次就丢失了这部分的电压方波。但如果 Lr 值过小,又达不到好的吸收。



整流桥通过变压器加上初级箝位二极管吸收电路
输入电压为 18V,尖峰电压为 20V。



实验表明,采用变压器初级箝位二极管吸收电路后,整流二极管尖峰电压减小,吸收电阻温度基本没有变化,达到了预期目标。