传统的 VSV-PWM 总是让两个零矢量各作用(T -T 1 -T 2)/2 的时间,使整流桥功率作用在一个开关周期内的作用相互抵消 ,它并不影响注入的 U N(t)的波形。考虑坏的情况是在各个区间中,使零矢量的作用与 U N (t)的作用相反,也就是说让零矢量抑制 U N (t)的注入,抑制合成调制波峰值的下降。
此时 U N (t) 的波形如下图所示。在区域 0°≤θ≤30°时,U N(t)=[ -ET 1/3 +ET 2/3 +E·(T -T 1 -T 2)]/ T =E -2 │U r │cos θ/3 (0°≤θ≤30°) 。

其中 E 为直流母线电压的一半。则UAO(t)=U AN(t)+U N(t)=E =U dc/2 。
由上式说明:在坏的“添加零矢量”情况下,合成波形 U AO(t)仍然不超过 U dc/2。而决定 U AO(t)中基波幅值的仍然是约束条件 T 1 +T 2 ≤T,也就是说在添加零矢量(方式不受限制)前后,直流电压利用率并不会减少。这说明 VSV-PWM 的高直流电压利用率是其固有属性,而不是因零矢量的加入来提高的。
综上所述,可得出以下结论:
比较 VSV-PWM 和 SPWM 可知,前者的直流电压利用率高于后者,其原因在于 VSV-PWM 逆变器输出端的 A 、B 、C 三相系统的等效中点 N 处于自由状态 ,并且通过整流桥时中点电位的浮动为每一相电压注入同样的电压波形,使整个合成相电压波形(对直流中点)的峰值减少。也就是说,VSV-PWM 对输出电压基波幅值的制约条件只有一个 ,它的直流电压利用率当然比SPWM 要高。
强元芯ASEMI品牌整流桥有良好的散热,性能效率突出,损耗较小,是强元芯专门供应的产品之一。强元芯ASEMI专注电源领域12年,为您提供服务、上乘产品。如有需求,请详询强元芯客服人员或者直接拨打销售经理的电话。
24小时客户服务热线:400-9929-667;如果您有疑问,请联系我们
的企业QQ:800023533